學者夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 571 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-17
最后登錄: 2013-12-26
查看學者夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 18:15
請問各位,有兩個電動缸水平裝設,一個X軸一個Y軸下面垂直裝設了兩個氣缸用來點膠的,不知什么原因,X軸老是卡死,要么位置走偏,要么就卡死不走。請問大家這是什么原因?《電缸的電流設的是1.0A》
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 23:50
樓主只是介紹了一部分的故障現象而已,所以我只能說你做一次全面檢查,在運行過程中觀察程序,在異常時觀察驅動器的報警記錄,核對說明資料,基本就找出問題所在,另外如果你的X/Y電缸是一樣的,置換一下再觀察。
能說的就是這么多
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(學者夢) 真誠感謝!
  • 學無止境