樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-20 17:01
犧牲個輸出點....用兩個普通的繼電器并聯供電就行....合時串電阻先,沒串的那0.1秒后合,,,,分離時沒串電阻的先,串電阻的0.1秒后分...再在離合線圈上并個二極管,,,這樣就行了.....參照電容接觸器的原理....