qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-26 19:59
就是剛剛PLC的輸入點被別人接進了220V的電壓,會不會燒掉?他離開現場后半個小時打電話給我,接的時候試車正常,那會不會燒掉PLC

謝謝大家的關心,一共是兩個PLC,西門子200CN的電源板燒了,由于不能解密,就拆了一個新的PLC電源板換了后正常,謝天謝地程序還在。還有個是歐姆龍cpm2ah,由于當時就把電斷掉,只是段短時間受到220的沖擊,還好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 22:00
一定會燒壞,除非輸出點的開關或磁感開關沒有接通。