我的用戶名
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-08
最后登錄: 2014-06-21
查看我的用戶名的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 09:53
LDI  Y1  (下料汽缸)
ANI  X0(下料汽缸原點)
ANI M8001(RUN監視B點)
OUT T0 K20
LD T0
OUT Y1 (下料汽缸異常)
我很不解,我一直的理解是既然M8001是運行就斷開,那T0不就一直都得不到電,Y1也就一直都得不到電.

求各位師傅幫忙指導
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 16:41
引用
引用第4樓hnyyhym于2013-12-23 15:52發表的  :

那你看看這個程序,m8001到底有啥用?


沒有用
推測應該測試時使用 或 功能不需要而斷開