wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 16:30
  求助
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 08:06
注釋沒有勾選,不知道這個錯誤是什么原因,之前沒有遇到過,這個是日本設備程序寫入時遇到的!       
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-24 08:09
引用
引用第2樓jiaogeishui于2013-12-23 21:27發表的  :
把PLC內存格式化然后再寫入試試


現在設備在原有的程序運行,本來想把日本發來的新程序灌入,但是一灌入就出現這個錯誤了,由于設備還需要工作,所以沒敢把PLC內存格式化。但是再出現其它以外,無法工作!
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-24 08:25
引用
引用第1樓daizhi于2013-12-23 17:03發表的  :
是不是把注釋也勾上了?



沒有選注釋!
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-24 08:27
引用
引用第5樓daizhi于2013-12-24 08:17發表的  :
你可能是想在線寫入(運行時),但內存不夠了



我是在運行時寫入的,運行寫入時,會占用內存嗎,一直沒有注意這個問題!
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6258 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-08-16
查看wtgosa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-24 10:48
引用
引用第9樓zhaolifei200于2013-12-24 10:11發表的  :
先看下你的程序大小和PLC內存大小,確認是不是真的超范圍了



剛剛看了一下,確認是超過了PLC內存大小范圍,因為之前從來沒有想到過,寫的程序會超出PLC內存容量,所以也從來沒有檢查過內存范圍,昨天一遇到這個問題,有點蒙圈了!

謝謝各位幫忙,現在確認是超出PLC內存范圍,那也只能是和日本在聯系了!!!。。