李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 20:34
圖片:
最近從網上買了個步進電機和驅動器,自己在家學習用的。要接線了才從驅動器網頁上的最下角寫了只能共陽極說只能由于npn輸出的低電平有效的plc。而且驅動器上只有一個+5v的公共端,圖片如下。我的plc是三菱的fx1n。請問能接線嗎?應該怎么接?不敢接,害怕把plc燒了。
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 20:48
引用
引用第1樓killking998于2013-12-23 20:41發表的  :
好好看看FX1N的說明書和步進的說明書上面有說怎么接

那么fx1n是npn輸出嗎?我理解不了!正常接不都是com接電源負極,電源正極串負載再接輸出啊,跟這個驅動怎么接?com不能接+5v吧!npn輸出低電平有效是啥意思?不懂。有plc的輸出公共端是+24v的嗎/
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-23 22:20
引用
引用第3樓王大餅于2013-12-23 21:20發表的  :
+5v:接24V,串2.4K電阻,脈沖和方向接PLC輸出

可是plc輸出的com接哪里。棵菜茮]有形成回路。!
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-24 09:22
謝謝大家,明白了。com是接電源負極的。