liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-11-15
查看liudongtian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 18:47
大家好,我們廠之前購買的韓國人的設備,使用的三菱Q系列PLC,CPU是Q06HCPU。  最近強行破解PLC程序后,設備運行一段時間就自動跳電,過一段時間后自動復位。
出現故障時PLC的Run燈熄滅,ERR燈閃爍,在線監控后發現故障代碼1413。
懷疑CPU損壞,已更換新的同型號的CPU,故障依舊存在,無法解決,F(xiàn)在設備不能正常運行,領導發火,限期解決故障。跪求大伙幫幫忙,謝謝啦!!
在線等,拜托了。。。
[ 此帖被liudongtian在2013-12-28 18:31重新編輯 ]
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 11:57
你別告訴我看不懂程序? PLC換掉了,看下程序里有什么防破的點啊,找到點改了不就好了。!