樓主  發表于: 2013-12-28 17:29
其實應該是不正轉

程序沒問題,只是整理了一下接線,編碼器重新接了一下

居然只有一個方向了,Q0.0脈沖輸出,Q0.2方向,Q0.2有輸出
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 13:04
PLC到伺服驅動器的線沒動過,查過沒問題。

現在只能懷疑伺服驅動器的插頭有問題了,再不成只能換伺服驅動看看,

大家有沒有碰到過伺服驅動器接頭(50針這種小插頭)接觸不良?
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-31 10:35
換了個驅動器,居然轉都不轉,只能說換的也是不行(早就發現不行,叫倉庫拿去換,可是沒有去換)
只能等換回來了再試了,反正這臺機其實只需要一個方向,

安川的東西,質量應該是不錯的呀
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-02 14:27
換了套1.8KW的上去,OK,能正能反,
TMD,只能說明驅動器SIGN信號輸入有問題

另外,安川伺服驅動器同一系例的,1.8KW的驅動器帶0.8KW的電機有問題不? 拆電機好麻煩.