請教觸摸屏里面指示燈通知的問題
我準備用威綸通的MT6070ih來控制兩臺設備,一臺FX2N的plc,一臺MODBUS_RTU的控制設備,我在觸摸屏上顯示MODBUS_RTU設備的輸入點的狀態,用指示燈元件來顯示,現在問題來了,如何讓指示燈顯示的同時也通知PLC里面的元件,比如MODBUS_RTU的輸入點接通時我在觸摸屏上面設定的指示燈元件顯示,同時也讓FX2N里面的M1接通,請問怎么設置?
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-16 17:52
macro_command main()
bool A
GetData(A, "MODBUS RTU", 0x, 1, 1)
SetData(A, "Mitsubishi FX2N", M, 1, 1)
end macro_command