huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-09-19
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套R(shí)KC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-08-26
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 10:09
1,溫控器溫度補償值有無設定?
2,感溫棒類型設置有無問題?
3,控制是PID控制還是ON/OFF?若為PID,把參數恢復出廠值看看。
你指的測出來的溫度是溫控器PV值還是用另外的儀器測出的實際溫度?