請問一條物料輸送帶上2個160KW電機實現同步控制(客戶已買編碼器),電氣部分應該怎么做?有方案最好,有項目例子更好。謝謝各位
[ 此帖被tiantian168在2014-01-03 14:07重新編輯 ]
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 16:37
計數器采集編碼器的脈沖個數,再轉化為轉速,把一臺設置相同的轉速,每一臺電機都與自己反饋的轉速做比較實現PID運行,注意設置速度的時候可以通過觸摸屏同時給兩個電機的速度設定值。