ukfly2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 135 點
下載積分: 12772 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2011-05-23
最后登錄: 2021-03-20
查看ukfly2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-05 17:02
各位大俠,小生正在使用QD62高速計數模塊,采集速度傳感器(單相脈沖)計數脈沖,采用1相1倍頻計數,當前值存儲在D2000,周期脈沖計數本次值存儲在D2040;為什么采集來的都只是一個一個的計數值,周期脈沖數和計數當前值數值是一樣的。我的目的是采集1s內的脈沖數再乘以60就是轉速值怎么做?拜托高手們解答一下哈!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-05 21:52
使用采樣計數功能