給位大俠,你們在維修機器的時候,有沒有遇到這樣的問題,我公司用的臺達PLC(DVP10SX11T)直流24V,最近出現了一個問題,指示通電后,指示燈只有POWER,亮,其它的指示燈亮,PLC的開關在RUN的位置。下面的數碼管也不顯示,我以為輸出或輸入信號有問題,把所有的信號線和輸出線都拔掉,還是一樣的。正常的情況下:是指示燈POWER亮,RUN會亮,下面的數碼管也會顯示00,PLC的開關在RUN的位置。并且時好時壞,有事幾天不會出現,有時一天出現好幾次。我肯定的講,跟信號和輸出沒有任何關系。請問一下,這是什么原因了。請大家幫忙分析分析一下?/div>
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 7035 點
下載積分: 5262 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-01-05
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-18 18:23
那估計是電源部分有問題了
或者你供電的24v電源不好