樓主  發表于: 2014-01-06 16:35
我今天讀了一個臺達DVP28SV 的程序,想更改下,
可是改完后編譯的時候提示:該指令不支持“MUL D501 K2 F1”.
程序該不了,想把原來程序再傳給PLC也傳不了。
可是奇怪的是,提示的這條指令不是我改的,是原來PLC里面的。
以前是怎么傳進去的呢??
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 641 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-09-19
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 12:24
如果你現在的設備能用,勸你就不要折騰了,如果設備一出現問題了,你可以先下載一段自己編的空程序看看,如果能下載的下去,然后再將你現在的程序下載下去;蛘吣憬o臺達的客服去電話咨詢 電話:021-58639595
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控