wuhaicheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 128 點
下載積分: 490 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-25
查看wuhaicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 00:02
現場控制器旁安裝了一個ABB變頻器,當ABB變頻器一啟動就造成,模擬量4-20mA衰減,怎么能解決啊~請大神知道
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 09:58
看看變頻器的接地是否可靠,電源輸入輸出都有接地,箱體接地。我以前就遇到過這種情況,變頻器沒有接地,只要一起動變頻器,液位就變成0,干擾很厲害,后來又改變控制電源的來源,加隔離柵都沒有解決,最好把變頻器全部接地,柜體接地、線槽接地,干擾才減少,但是一啟動變頻器液位還是有變化,只是干擾小了些。