請教各位前輩,兩個24V的三線制接近傳感器串聯來給一個24V的繼電器做通路,傳感器兩端是否要接續流二極管?如要接我要選什么型號的?
[ 此帖被liuqiang2012在2014-01-07 10:00重新編輯 ]
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 17:00
如果是24V的,則無任何問題的,第一個接近開關的輸出接到第二個開關的電源輸入端就可以了。