樓主  發表于: 2014-01-08 08:31
圖片:
大家來看看 當全部條件接通 m50動作 可是 為什么Y20沒動作 很費解 求解釋 謝謝
補充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不輸出
在這里謝謝大家的熱心,問題解決的,是多線圈的問題,因?yàn)槲蚁仍嚨氖謩佣际钦5模詻]在意,我把手動的程序全刪除了,自動現在可以了,確實是多線圈的問題!謝謝你們! 不過為什么手動可以,自動不行呢 通一個線圈 我設定了不能同時得電 不過問題解決了 我還是用抓換吧 謝謝了!
[ 此帖被小小一電工在2014-01-08 09:52重新編輯 ]
每天一點點
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 09:49
同意樓上的觀點,程序里有很多錯誤的邏輯,294步的程序肯定要加上其它聯鎖邏輯,否則Y20-Y32不可能正常動作
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小小一電工) 熱心助人!謝謝大家
  • 學無止境