樓主  發表于: 2014-01-08 08:31
圖片:
大家來看看 當全部條件接通 m50動作 可是 為什么Y20沒動作 很費解 求解釋 謝謝
補充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不輸出
在這里謝謝大家的熱心,問題解決的,是多線圈的問題,因為我先試的手動都是正常的,所以沒在意,我把手動的程序全刪除了,自動現在可以了,確實是多線圈的問題!謝謝你們! 不過為什么手動可以,自動不行呢 通一個線圈 我設定了不能同時得電 不過問題解決了 我還是用抓換吧 謝謝了!
[ 此帖被小小一電工在2014-01-08 09:52重新編輯 ]
每天一點點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 08:38
單從帖圖上無法判斷Y20無法接通的原因,請上傳全部程序。

Good Luck~