bigao109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigao109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-14 19:41
初學fx2N與變頻器通訊,有問題請教大家,請達人幫忙,感謝!
fx2N與變頻器通訊(比如與臺達),除了一臺FX2NPLC,一個485BD,看了教學視頻,上面的老師說還學一個FX2N-ROM-E1存儲器,請問這個
FX2N-ROM-E1存儲器需要嗎,我問過一些同學有的說用有的說不要,我也不懂,請問到底要不不要呀,還有就是老師說fx2N通訊有個專門的通訊指令,請問這個專門的通訊指令指的是只針對三菱的變頻器,還是所有的變頻器都可以,謝謝了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 22:45
FX2N-ROM-E1可以不要,它是用來使用EXTR指令配套用的。
不用它也可以與變頻器通訊,但是要用RS指令。