bigao109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigao109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-14 19:41
初學fx2N與變頻器通訊,有問題請教大家,請達人幫忙,感謝!
fx2N與變頻器通訊(比如與臺達),除了一臺FX2NPLC,一個485BD,看了教學視頻,上面的老師說還學一個FX2N-ROM-E1存儲器,請問這個
FX2N-ROM-E1存儲器需要嗎,我問過一些同學有的說用有的說不要,我也不懂,請問到底要不不要呀,還有就是老師說fx2N通訊有個專門的通訊指令,請問這個專門的通訊指令指的是只針對三菱的變頻器,還是所有的變頻器都可以,謝謝了
博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-16 08:31
如果和三菱的變頻器通訊,那麼方便的作法是加裝FX2N-ROM-E1存儲器盒并配合EXTR指令實現通訊,但只能和A500,E500,S500系列變頻器實現通訊,且只能連接8臺以下。當然也可以使用RS指令,根據相關設備的通訊協議自己編織程序,我記得臺達的好像是MODBUS的RTU通訊方式。