在一絲桿上,要求伺服電機以5個段速走完。在整個過程中,每個段速都有對應的路程,中間不能停頓。
例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。

PLC發第一段的脈沖給伺服驅動器,我們怎么知道伺服電機已經走完第一段?,第二段的脈沖什么發?

PLC與伺服是開環控制的,
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-19 14:39
這個不難吧。使用動態頻率輸入,監控脈沖數控制頻率轉換。仔細看看編程手冊吧。