fum0717
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 587 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2015-03-31
查看fum0717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-20 00:13
我想再請教個問題:
用三菱PLC通過一款安川的伺服驅動器去控制一個伺服電機,位置模式,常規情況下,PLC和伺服驅動器之間需要接哪些信號?
看資料后根據自己的理解,認為需要這么幾個信號:報警輸出、報警復位、準備好、伺服準備好、使能、脈沖、方向。

大概過程是這樣的:1、在無報警的情況下,伺服驅動器接收到上位機的準備好信號,主電路開始上電。
2、伺服驅動器主電路上電完成后,輸出一個伺服準備好信號。
3、上位機在接收到伺服準備好信號后,發出使能信號,伺服電機啟動。
4、脈沖和方向就控制了電機轉的圈數和方向。

高手們幫看看我理解的對嗎?



可是我又聽說,回零信號和清零信號也是需要的,不知道這倆信號有什么區別,分別有什么作用?
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-19 16:52
附件為三菱QD75定位模塊與安川、松下伺服驅動器接線圖,自己做的項目,發上來供大家參考共同學習。
附件: QD75與安川伺服接線圖.pdf (101 K) 下載次數:1205
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: QD75與松下A5伺服接線圖.pdf (101 K) 下載次數:794
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!