271065601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 505 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2024-06-05
查看271065601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-21 20:36
各位老師好!
       我現在用FX3u的PLC控制MR-J3-A的伺服,只要伺服一通電,人機界面就顯示通訊失敗,伺服關閉可以正常通訊,現在把PLC,觸摸屏的電源和伺服電機的主電源插到不同的插座上干擾就沒有了。試著在伺服電機的主線上加了一個濾波器,也沒什么效果。不知道加電抗器怎么樣,我現在是想吧PLC和伺服分電源接到同一個插座上,有什么好點的辦法!
       還有一個就是伺服電機的控制線(脈沖,方向,,,,)的24v電源不能和人機界面共用一個電源供應器,只要一共用,伺服電機插到任何插座都會無法通訊!電源也想共用一個!謝謝了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 09:12
接地。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水