我們有臺自己設計的設備,PLC是請人做的。
這臺設備的零點是用以觸點開關,電極碰到開關后,就是零位,由于開關是彈簧觸點
加上電極運動有慣性,零點經常不一致。
每次使用的時候都需要校對。
請問有什么辦法可以解決零位的問題?
我在深圳福永,附件有維修 或 修改PLC設置的嗎?
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看linjianan78的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-25 10:09
需要精確定位的話最好是用近點狗方式,用電機Z相做原點。這樣的話,即使開關位置稍微有點偏差也不會影響原點位置