樓主  發表于: 2014-01-23 11:43
我有臺設備用的是迅捷的PLC和觸摸屏,我輸程序的時候發現旁邊的高頻機開機的時候我下載程序會中斷。
而且我在試機過程中發現動作有時會亂。應該是高頻機影響了通訊線的信號。
請教各位大俠,這樣的問題怎麼解決?請不吝賜教!謝謝!
hz958
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1016 點
下載積分: 11504 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2019-01-23
查看hz958的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 18:21
電源干擾:加濾波器 , 數據線干擾 : 數據線遠離高頻源,數據線屏蔽層單端接地