我有臺設備用的是迅捷的PLC和觸摸屏,我輸程序的時候發現旁邊的高頻機開機的時候我下載程序會中斷。
而且我在試機過程中發現動作有時會亂。應該是高頻機影響了通訊線的信號。
請教各位大俠,這樣的問題怎麼解決?請不吝賜教!謝謝!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 18:53
引用
引用第3樓hz958于2014-01-24 18:21發表的  :
電源干擾:加濾波器 , 數據線干擾 : 數據線遠離高頻源,數據線屏蔽層單端接地

正確,還有樓主你下程序時能不能不開高頻機。