作業條件及現場準備工作
    1、箱體安裝完畢。
    2、箱內空開、配線導線、配線扎帶等已經準備完畢,并且符合設計圖紙、配電箱安裝要求
箱體內導軌安裝
    導軌安裝要水平,并與蓋板空開操作孔相匹配
箱體內空開安裝
    1、空開安裝時首先要注意箱蓋上空開安裝孔位置,保證空開位置在箱蓋預留位置。其次開關安裝時要從左向右排列,開關預留位應為一個整位。
    2、預留位一般放在配電箱右側。第一排總空開與分空開之間有預留一下完整的整位用于第一排空開配線。
    

空開零線配線
    1、零線顏色要采用藍色。
    2、照明及插座回路一般采用2.5mm2導線,每根導線所串連空開數量不得大于3個。空調回路一般采用2.5mm2或4.0mm2導線,一根導線配一個空開。
    3、不同相之間零線不得共用,如由A相配出的第一根黃色導線連接了二個16A的照明開空,那么A相所配空開零線也只能配這兩個空開,配完后直接邊接到零線接線端子上。
    4、箱體內總空開與各分空開之間配線一般走左邊,配電箱出線一般走右則。
    5、箱內配線要順直不得有紋接現象,導線要用塑料扎帶綁扎,扎帶大小要合適,間距要均勻。
    6、導線彎曲應一致,且不得有死彎,防止損壞導線絕緣皮及內部銅芯。
第一排空開配線
    1、A相線為黃、B相線為綠、C相線為紅 。
    2、照明及插座回路一般采用2.5mm2導線,每根導線所串連空開數量不得大于3個?照{(diào)回路一般采用2.5mm2或4.0mm2導線,一根導線配一個空開。
    3、由總開關每相所配出的每根導線之間零線不得共用,如由A相配出的第一根黃色導線連接了二個16A的照明開空,那這兩個照明空開一次側零線也是只從這二個空開一次側配出直接連接到零線接線端子。
    6、導線彎曲應一致,且不得有死彎,防止損壞導線絕緣皮及內部銅芯
導線綁扎
    1、導線要用塑料扎帶綁扎,扎帶大小要合適,間距要均勻,一般為100mm。
    2、扎帶扎好后,不用的部分要用鉗子剪掉。