樓主  發表于: 2014-02-10 09:57
有一工程采用三菱伺服驅動器和三菱電機。伺服驅動器為MR-J4,參數設置如下PA06:524288 PA07:625  PA11:0004 PA14:1  PA13:0011  PA8:1PA9:16PA:16:100  
PA11:100怕2:100
采用位置控制模式,問題是伺服電機間歇有誤差。請高手解答一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guoyuanlin)
  • 機械臂
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 687 個
    工控威望: 839 點
    下載積分: 1391 分
    在線時間: 571(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-11-08
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-02-10 15:56
    間隙誤差是多少:是多了,還是少了?