ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-06-09
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 21:52
你現階段總功率40.5KW,電流估計在90A如果是臨時線線路長度在2Om以下且架空,我可以說10mm2繼續能用,如果是永久線路,至少(一般也選)25mm2銅線