樓主  發表于: 2012-03-28 19:08
我在電機選型時遇到問題,提出來請大家出出點子,原進口設備用的是伺服電機,但是對工作位置沒有嚴格的要求,純屬速度控制,我想用普通電機加矢量變頻器代替,在手動行走時負載不大,自動控制時有比較大的拉力,我想在手動行走是有較高的速度,電機3000轉的,自動時低速有較大的扭矩。
電機用2kw 2極,額定扭矩是6.4Nm,齒輪箱變比37,請問用矢量變頻器在低速約5Hz左右時還有額定扭矩輸出嗎?矢量變頻器用帶PG矢量控制。
lzg123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lzg123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 14:53
普通電機在低頻段發熱效應較大,可以采用專用變頻電機,速比加大抬高低速段頻率。