許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-13 17:21
圖片:
各位朋友,剛接觸三菱定位模塊,回原點一直沒搞順。近點狗信號用NPN光電開關,機構過了近點狗后不減速也不會停止。光電開關的三個引腳應該怎么接呢?如圖
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-18 08:57
近點狗的沒的輸入信號到PLC定位模塊,看輸入指示燈看得到的
如果輸入指示燈亮了,要氈你設置的回原點方法對不對
Q 手冊上有幾種回原點方法的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-18 09:00
傳感器的接法是標準的,
棕 +24v
藍   0V/GND
黑   OUT

你用0V/GND 直接接DOG信號看輸入燈亮不亮
自動化單機,生產線,項目編程調試!