許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-13 17:21
圖片:
各位朋友,剛接觸三菱定位模塊,回原點一直沒搞順。近點狗信號用NPN光電開關,機構過了近點狗后不減速也不會停止。光電開關的三個引腳應該怎么接呢?如圖
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-13 17:31
圖片:
我按上圖接不行,接個兩線的接近開關也停不下來。不知道是不是沒接對。還是哪里有問題,請大家?guī)拖旅,緊急!非常感謝
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-18 15:23
謝謝各位,打電話給三菱電機,原來B8是可以接24V的。光電開關再按平常接法就可以了