許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-02-13 17:21
圖片:
各位朋友,剛接觸三菱定位模塊,回原點一直沒搞順。近點狗信號用NPN光電開關,機構過了近點狗后不減速也不會停止。光電開關的三個引腳應該怎么接呢?如圖
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-02-17 17:24
接法好象不對,實在不行用手短接兩根線試下,我認為接兩線的(如果OMRON的接近開關的話是棕和藍)棕色接24V正,蘭色接B9.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。