lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-02-18 18:03
用西門子觸摸屏軟件WinCC flexible回傳觸摸屏的程序時,提示“找不到pdz文件”這是怎么回事呢?網上我查了一下資料,說是必須有存儲卡和下載的時候選擇了回傳功能才能上傳程序。
1.難道觸摸屏里有程序不能上載到電腦進行編輯嗎,只能備份?
2.所有型號的西門子觸摸屏只有觸摸屏上沒有存儲卡,就只能備份,不能回傳嗎?
3.我備份觸摸屏的程序時,怎么那么慢呢?進度條10分鐘才走了不到一半,怎么回事?



希望師傅們幫我解答一下,謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-02-18 20:53
1,只備份;
2,不能回傳;
3,串口實在是慢,小項目通訊半小時都很正常;換MPI或以太網就能有效提高速度。