今天往西門子200PLC上接了個傳感器(三線制)的,一開始黑色接PLC輸入端,棕接P24   藍接N24,但不通路。后來又式了下黑藍兩根線接PLC輸入端   棕接P24,就可以用了。請問這是怎么回事?這傳感器是NPN 還是pnp的?謝謝,求你解釋一下
[ 此帖被悠靜致遠在2014-02-23 20:14重新編輯 ]
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-09-15
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-03-05 23:10
日式PLC都是NPN輸入,歐美大都是PNP輸入