引用引用第4樓d7200ge于2014-02-25 19:51發表的 :1.初級線圈電流I=10400/1.732*480=125A2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定) 則初級改380V 功率=1.732*380*125=82.27KVA.......
引用引用第6樓張棟嶺于2014-02-26 08:25發表的 :頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。
引用引用第11樓qrklove于2014-02-27 14:10發表的 :次級電壓會低,電流會高,很容易燒掉,在國內找家變壓器公司,定制個符合國內標準的變壓器,進口設備都買了了,也支持一下國貨嘛