viviz1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 579 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2016-10-28
查看viviz1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-28 16:18
圖片:
  松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG試運行正常。

   X4接線:  24V      1、2、7
                      0V       29、41
                     脈沖    4      ( Y2)
                     方向    6      ( Y5)
                     剎車    10、11  

   參數: Pr001     0        位置控制模式
            Pr005     0
              Pr007     3


現象:所有線接上,按正轉按鈕,PLC開始發脈沖……

          電機馬上來回轉,并且越來越快,脈沖完了也不停下,直至過載報警16.0;
          把X4拔掉立即停止。


還出現過 ——PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動  ;不明白脈沖哪里的!


是干擾嗎? 另外驅動器入線沒加濾波器。

第一次發帖,求高手指點!萬分感謝!


[ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新編輯 ]
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6805 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-03 11:29
不加濾波器不會出現這樣大的問題的,最多只是點小問題而已。我覺得應該是程序有問題,你最好監控一下程序,看看哪里有問題。