請問一下 一個 4到20毫安的信號可以接2個儀表嗎???
如果是0到10V  信號也可以接2個儀表嗎
如果是0到400歐的信號過來  也可以接2個儀表嗎=========================
==================================
  我現在   現場情況是這樣的 一個遠程壓力表過來0到400歐的電阻信號   想接到儀表進去做PID 調節     還的接一個儀表做其他的 運算     不知道可以嗎
ysh107
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 603 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2014-03-04
查看ysh107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 11:50
不能一帶二