liuyaling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1855 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-02-08
最后登錄: 2017-08-21
查看liuyaling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-04 20:31
小弟所在車間工控機和歐姆龍PLC使用RS232電纜連接進行監控,F(xiàn)在線纜損壞,我重新做了一根線纜,資料上看到說RS232線纜接2、3和5針,結果無法通訊。拆開之前使用的線纜,發現它一端是接2、3和5針,另一端接的是2、3和9針。請問各位師兄,這是什么個意思呢?? 為什么我按照RS232線纜圖紙兩端都接2、3、5通訊不了,反而是一端2、3、9另一端2、3、5才能通訊呢
379215203
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 184 點
下載積分: 557 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2014-07-14
查看379215203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 23:27
通了就對了,沒有為什么,我們做工控的要是有那么多的為什么不就累死了嗎