         今天編一個程序,有一個小問題,兩地運料車,在A、B之間來回裝料,卸料(自動往返),兩地有行程開關,
用plc300編的控制程序,若斷電,上電后,小車從斷電的狀態開始繼續運行,該腫么考慮?可能問題有點白癡,但
希望前輩們多多指點,有什么很簡單的方法?是不是有什么斷電保持的繼電器?
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
jxj6570205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 826 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-06
查看jxj6570205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 03:16
前進狀態m18.0置1,小車前進。到達終點復位m18.0.反向運行時m18.1置位,歸零時m18.1復位,系統默認m18為斷電保持,來電后小車會按原來方向運行。但實際工業中這樣是不允許的,安全原因。