     最近接個單子要做微動開關的壽命測試機,就是按壓開關,檢測開關的通斷次數(壽命),按自己的想法,就是把開關當啟動開關用,一端接GND,一端接PLC輸入,導通,計數一次。但是這樣心里感覺有點太簡單了。哪位之前做過,提供點思路。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 08:52
馬達+凸輪=>當開關按壓
顯示型計數器=>通斷次數
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-07 13:10
引用
引用第7樓huamantang于2014-03-07 10:11發表的  :
目前知道的是,測試微動的時候要5v電壓,50ma的電流,計數用plc計數,想了一下5v轉24v的電路,用5v繼電器的話,繼電器的壽命扛不住,用5v加負載驅動PC817光耦,然后光耦放大端直接一端公共端,一端接plc輸入上,怎么樣?