qq593859538
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 166 點
下載積分: 856 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看qq593859538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 15:00
各位好:

     本人買了CJ2M的CPU和CJ1W-AD081-V1,現在1通道的輸入是溫控表變送輸出的4-20MA,現在通道1監視出來的結果是:無論溫控表輸出的電流是多少毫安,AD模塊通道1的轉換值總是4200最大值,請問是何原因?

thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 15:47
確認你的AD卡 目前是接收4~20mA
                            還是接受0~10V

先確認AD卡設定 是否正確(沒型號無法幫你看)
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-10 10:36
AD卡設定看來沒錯  確認傳送的溫控器傳送電流為多少

也許是溫控器電流一直在20mA(電錶就可以量)

但參數三 建議選擇Mean value processing for 16 buffers數值會穩定漂亮點

引用
引用第3樓qq593859538于2014-03-08 09:14發表的  :
I/O 表通道的 3個參數應該設的沒問題,第一選ENABLE 第二個選1-5V/4-20mA
第三個選Mean value processing for 2 buffers。端子后面的開關也打到了電流輸入,可轉換值一直是最大值