龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 15:56
請問一下大家,目前我的控制要求是,編碼器使用500脈沖,絲桿轉一圈是12.7MM,我是用編碼器做反饋信號,請問編碼器無法匹配一比一,假如我在觸摸屏上面設置10MM,計數器走到10MM切刀輸出,輥筒編碼器反饋回來數據是393.7,要怎么去計算一比一?
dickson325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2018-09-17
查看dickson325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 20:32
計數器走到10MM切刀輸出,輥筒編碼器反饋回來數據是393.7

那應該表示393.7 / 10 =39.37 pulse/mm  ,即每移動1mm會產生39.37個脈衝。

亦即絲桿轉一圈12.7mm = 編碼器送出了12.7 x 39.37 個脈衝,即大約為500個pulse。