xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 19:37
如題。我想做一個系統,系統控制有三菱Q2HCPU,臺式電腦7臺,西門子觸摸屏8臺,遠程站7個。我想將7臺電腦掃描條形碼的信息傳輸到PLC,PLC需要與8臺觸摸屏通訊。PLC得到電腦的信息然后輸出相應的信號到相應的遠程模塊。遠程站通訊已OK,現在問題就是7臺電腦怎么與PLC通訊。PLC怎么與7臺電腦通訊。用三菱的什么網絡。大家討論一下。
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 16:37
電腦上裝三菱的通訊卡就行啦!