壓力變送器密封性檢查標準方法:
1.平穩地升壓(或疏空),使變送器測量室壓力達到測量上限值(或當?shù)卮髿鈮毫?0%疏空度)。
2.切斷壓力源,密封15min,在最后5min內通過壓力表觀察,其壓力值下降(或上升)不得超過測量上限值的2%。
3.差壓變送器在進行密封性檢查時,高低壓力容室連通,并同時引入額定工作壓力進行觀察。中國杜威儀表科技。