圖片:
S7 200中PLS指令中的PTO中的頻率值轉換成周期值是怎樣轉的.我看了手冊一直不明.請各位指教.就是圖片中的這個500US和100US是怎樣算出來
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 08:16
2KHZ表示一秒有2000個脈沖。1秒=1000毫秒。1毫秒=1000US  算一算就知道了。