樓主  發表于: 2014-03-11 21:01
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR    K5000       K10000   K100   Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI  K10000   K5000  Y0   Y2時就堵轉,只能走2000HZ,   什么都沒變,唯一區別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 19:18
加減速時間短了。你再認真看手冊。
樓主留言:
你好!你說加減速時間短,為什么PLSR加減速時間為100MS可以,而DRVI 加減速100MS就不可以呢?還有如果DRVI指令D8148設置大了如1000或2000MS時,它的速度提不上,不管速度設置多少都沒什么變化,這是這么回事?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hsl199)