各位前輩們好
現在遇到這樣一個問題很困擾

問題是這樣的
我們的系統有一個FX2N PLC+16EX+2AD

使用兩年之后  最近突然沒有輸出了
換了個CPU電池之后

程序讀取不了  現實數據損壞
之后清除內存 重新下載程序

接著還是不能工作

上電會有一個輸出繼電器不停的開關 閃爍
我在程序里發現這個輸出繼電器也是在閃  但是前面沒有條件去控制這個繼電器置ON
再接著會報錯   診斷為6301 6708錯誤

打了三菱的技術支持
他們說可能是AD模塊損壞或者線纜損壞

但是我覺得那個損壞應該也不會導致我們的輸出繼電器閃爍

這里想請大家幫忙想想辦法出出主意
在線等 有什么描述不清楚的地方大家提出來 我回答