gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-13 23:44
我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 08:11
在線等,謝謝了
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 08:37
3樓  發表于: 2014-03-14 09:25
怎么沒人幫忙啊?
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-14 11:05
不是發生兩次,而是循環的報故障。±蠋
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-14 11:10
那是電源板有問題哦!能判斷cpu和通訊端口沒問題嗎?
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-14 14:14
很感謝你們哈!我已經把plc撤離現場了,I/o端子沒接的,外部短路應該不會的。電源板修過的,我測電壓是24.5v,5v電壓沒測。我繼續找原因,有進展我會寫上來,同時也需要各位老師的指點哈!謝謝!
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-03 01:29
現在plc在家里直接電源,把程序清除了,下載了一個簡單的起停程序。在冷機時上電正常,大約半小時就開始報故障,時好時壞。不通訊時、和在停止狀態也要報故障。問題可能就是你們提示的電源板有問題,重點查他了,cpu板有問題我也沒法!好了有進展,再給大家匯報吧。感謝各位的支持哈
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-04 16:25
我找個5v和24v電源代替電源板,還是同樣故障?赡苁堑腸pu板有問題,那么是什么元件能引起這樣的故障呢?有知道的,幫哈忙哈!
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-08 16:21
今天有空又開始弄這個PLC。抱著弄壞了就扔了的態度,居然弄好了!現在我就給大家講哈過程,以后遇到這個問題可以自己修。前面我確認了是主板問題,就從主板開始。先從網上下了個CPU222的圖紙。對這圖紙找到CPU,看到那么多引腳有點頭暈。但我看到有38。42腳是檢測電路。找到地用萬用表測電壓。.沒報故障時38腳為5.15V ,42腳為1.4V.當報故障時38還是5.15V。但42 腳卻變成0.004V.。自己恢復正常時42腳又回到1.4V。此時有點眉目了,查找外圍42腳連到一個HC14A的芯片,想到冷機能正常運行,我試著報故障時給他吹冷風,一會兒就不報故障了,然后不管他,又報故障又吹冷風又正!,F(xiàn)在可以確定是他的問題了。沒有配件,我看到中板上有,看了哈圖紙是輸出點驅動。把他拆了,先用上。把HC14A換上,上電一切正常。算是弄好吧!我們雖然沒工程師的水平,但細心些找原因,膽大加運氣還是可以解決問題的。和我一樣是菜鳥的在弄主板時一定要小心靜電哦。有說錯的請大家指點,望大家共同進步!