283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-09-25
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-14 20:35


sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 16:28
同意9樓見解,如此傳感器是晶體管輸出的話,肯定有PNP與NPN之分,也就是說第二種接法造成繼電器線圈兩端是同一極性電壓。如是無源觸點的話可不分,怎接都行。